Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость воздуха из напольной решетки.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Директор Мира
Подскажите, какую скорость воздуха следует взять из напольной решетки в помещении бассейна.
СНиП говрит, что скорость воздуха в рабочей зоне должна быть 0,3 м/с. Значит ли это, что в моем случае на выходе из решетки должно быть 0,3 м/с?
Спасибо.
ivan-l-ing
Приложение В СНиП 41-01-2003 0,5м/с
ITS
Для бассейна рекомендуют делать даже 0,2 м/с.
baron.od
Цитата(ITS @ 5.2.2008, 11:33) [snapback]218485[/snapback]
Для бассейна рекомендуют делать даже 0,2 м/с.

Решетки в бассейнах ставят как правило под окнами-для предотвращения запотевания окон, а при такой скорости какая длина струи будет? 1м??? и шо с окнами будет?
НАБАТ
Уточните пожалуйста, где расположена решетка. если под окном и в этой зоне людей практически не бывает, то можно до 0,5 м/с, е если воздуж подается через переливные решетки, от от 0,1 до 0,2
Maxxx
Я делал 1 м/с под окнами. Никаких вопросов с движением воздуха не возникло. Скорость 0,2м/с для рабочей зоны. А под окном струя воздуха вверх пойдёт и в рабочей зоне скорость снизится. В общем не поленитесь 1 раз посчитать.